Цитата(Evdbor @ 9.8.2011, 15:38)

У старых моделей трансформаторов тока было как правило две вторичные обмотки (измерительная класса 0,5 и обмотка "Р" для подключения РЗ. У современных ТТ может быть до 4 – 5 вторичных разного класса точности.
В ряде случаев не хватает обмоток одного выносного ТТ и встроенных ТТ в высоковольтные ввода трансформаторов и выключателей. В этом случае устанавливаются 2 последовательных ТТ.
См. НТД:
"Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. Приказ ОАО ФСК ЕЭС от 13.04.2009 №136"
9.1.5 Количество трансформаторов тока, вторичных обмоток и их классы точности должны обеспечивать раздельное подключение устройств РЗА и систем измерений (контроллеров АСУ ТП, автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии, мониторинга оборудования и других).
Основные и резервные защиты каждого элемента сети должны включаться на разные вторичные обмотки трансформаторов тока.
ПУЭ 6 издание.
3.2.19. При выполнении резервной защиты в виде отдельного комплекта ее следует осуществлять, как правило, так, чтобы была обеспечена возможность раздельной проверки или ремонта основной или резервной защиты при работающем элементе. При этом основная и резервная защиты должны питаться, как правило, от разных вторичных обмоток трансформаторов тока.
В настоящее время цепи коммерческого учета и измерения должны подключаться к разным обмоткам ТТ. Раньше допускалось их подключение к одной обмотке ТТ (п. 3.2.30 ПУЭ)
Спасибо, кое-что прояснилось. Хотя это уже я читал. Больше интересует ..."в ряде случаев не хватает обмоток одного выносного ТТ и встроенных ТТ"... Может быть у кого-то на подстанциях тоже установлены последовательно по 2 ТТ типа ТФЗМ-110 или аналогичные на фазу? Всё-таки хотелось бы узнать о этих случаях по-подробнее.
Заранее благодарен всем форумчанам, принявших участие в обсуждении этой темы.
Цитата(Evdbor @ 9.8.2011, 18:22)

Чтобы точно ответить надо взять у релейщиков схему распределения защит и цепей измерения по трансформаторам тока для соответствующих присоединений.
Спасибо за совет, попробую! Хотя со службой РЗА беседовать бывает трудно. Больше "грузят" умными фразами, чем объяснить по простому.